变压器额定电流怎么算
?
答:
三相变压器
额定电流
的
计算
公式为:Ⅰ=
变压器额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
变压器的额定电流怎么算
?
答:
额定电流 = 额定容量 / (额定电压 x √3)其中,额定电流是变压器在额定工作状态下所能承受的电流;额定容量是变压器的额定容量,通常以千伏安(kVA)为单位;额定电压是变压器的额定电压,通常以伏特(V)为单位;√3 是用于
计算
三相电流的平方根值。通过这个公式,可以计算出
变压器的额定电流
,以确保...
100KVA的三相
变压器额定电流计算
答:
100KVA的三相
变压器额定电流计算
:一次侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。配电变压器高压熔丝的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2...
知道
变压器的额定
容量,
如何计算
它
的额定电流
?
答:
1一般知道变压器容量(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是
额定电流
。2 如上100*1.5=150A安电流。3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。公式算法:三相
变压器电流
I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue ...
1000KVA
变压器的额定电流
是多少?
答:
变压器的
容量是KVA,即视在功率。
计算变压器
额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它
的额定电流
计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
变压器怎么算电流
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 。
变压器的额定电流计算
。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算...
电力
变压器的
一次电流和二次
电流怎么算
?
答:
对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X
变压器的额定电流
X 变压器的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)...
变压器
额2次侧
额定电流
是
如何计算
的?
答:
你的问题解答是:1、变压器三相功率
计算
式为:S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cos φ =S×cos φ Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sin φ =S×sin φ 2、你的
变压器的
二次侧计算:
额定电流
:Ie=12...
变压器
额2次侧
额定电流
是
如何计算
的?
答:
你的问题解答是:1、变压器三相功率
计算
式为:S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cosφ=S×cosφQ(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sinφ=S×sinφ2、你的
变压器的
二次侧计算:
额定电流
:Ie=12/(1.732×...
10KV
变压器
高压侧
额定电流
是多少?
答:
Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 三相变压器
额定电流
的
计算
公式为:Ⅰ=
变压器额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。