从配电房出来的3相电中有一相“没电”,但是地线和零线的电压有200多v的电压

一相没电的意思就是用电笔测量的时候电笔不法光,问题是3相电之间用万用表测量时两两间的电压要都是400V左右,所以我实在相不通是怎么会是,还请各位师傅指点下
没电的那相,和地线没电压,但是和零线之间电压要是230多V。电笔是好的没问题的 。谢谢各位的指点,我测试的万用表是正常的,我测试了2-3次错不了的,零线和火线也绝对没出,而且现在我厂里的3想电机都可以工作

按照你的提问故障描述应该是TN-S制对吧。

这是你用电笔测量到没电的相线与地线短路造成的,正常情况应该变压器出来的零线和地线有一处是接在一起的,可能出故障的同时把这个连接点一起烧断了,短路后这一相与大地又成了等电位,所以你用电笔测到没电,给你画个示意图你一看就明白了,如下图: 

补充:很危险!万一此时有人触电后果不堪设想!因现在的另外两根相线对地电压变成了线电压380V,建议很快将变压器退出断电,带故障处理后再投入运行,切忌!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-08
按你说的地线和零线的电压有200多v的电压,那说明那根你所谓的零线就是火线,也是3相电中的其中一相。用电笔再测试一下你所谓的零线看有没有发光,如果有那肯定是火线了。千万不要弄错这3相电,如果你把零线接入3相电那你的3相用电器马上就报废。地线和零线是没电压的。注意3相电和零线弄好了再接入电器。 零线或地线跟任意3相电中其中一根就是市民用电的220V电。
第2个回答  2010-04-08
电笔不亮的那一相接地了,地线和零线的电压有200多v,说明你厂里的变压器中性点是不接地的,或者是接地处断了,已经不接地了,接地的话早跳闸了,所以电笔不亮电机都可以工作。
第3个回答  2010-04-09
不亮的那一相接地了!造成与大地等电位!这时你量与地线没有电压,电笔也不会亮,因为电笔也是与大地存在电位差才会发光!断电,绝缘摇表测三相绝缘等级!不知道你用的是零线与地线分开的,还是零地合一的连接方式?看一下他们的连接处,因为正常情况应该短路了!没有短路说明电流经大地回不到变压器的中性点,或要经很大阻值才能回去,这样才造成能够持续这种现象!还有种方法,拆除电源线,直接测量进线,或开关处,是否也会这样?我感觉电源不会出现问题,这样的电源谁敢用啊?有触电的危险!
第4个回答  2010-04-08
零线与不通电的相线混淆了,此时用电笔测试零线应带电。