00问答网
所有问题
当前搜索:
高压额定电流怎么算
高压
电机的
电流是如何计算的
?
答:
电流
=功率/(根号3*电压*功率因数)
高压
电机是指
额定
电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做...
变压器1kv
怎么计算
出
电流
答:
比如说1000KVA的变压器,
高压
侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
高压电流怎么计算
比如我是180kw的变压器它负荷是多少A的电流
答:
180kw变压器它负荷侧
电流计算
:10/0.4kV等级,低压侧
额定电流
:I=P/1.732/U=1800/1.732/0.4≈259(A)180kw变压器负荷侧电流约等于259A。
变压器低压侧
电流
是291A,那么
高压
侧电流是多少?
答:
例,容量为1000KVA的变压器,
高压
侧
电流计算
值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导 比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)*57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)*1443.42=2309.427A。3、粗略估算法 高压侧电流=变压器容量/20,...
更具变压器容量,
怎么计算
变压器
高压
侧和低压侧
电流
答:
设:变压器容量为S(kVA),
高压
侧额定电压U1(kV),低压侧额定电压U2(kV),电流单位为A,则变压器高低压
额定电流
为:1.对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;2.对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2。额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,...
三相变压器求
额定电流
答:
1、根据变压器容量和额定电压
计算额定电流
的公式:2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
高压
10Kv
额定
容量2500KVA的变压器最大输出
电流
是多少?谢谢!
答:
三相变压器三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。变压器的额定电压都是指线电压,变压器输出的
额定电流
按上式
计
...
1000KVA变压器的
高压
侧
电流
是多少?
答:
高压
侧
电流
Ie=1000/17.32=57.7A。1、变压器 是一种用于电能转换的电器设备,是电网中必不可少的重要装置,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能,几乎在所有的电子产品中都要用到变压器。2、变压器的分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)...
变压器
如何计算电流
?例如500KVA三相
答:
需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。变压器
电流计算
方法为:变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)变压器容量(A)/1.732/10(KV)=
高压
侧电流(A)一般变压器电流大小如图:...
变压器
额定电流怎么计算
?
答:
变压器的
额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
高压
侧:500*0.058=29A 低压侧:500*1.44=720A 可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A 不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流...