00问答网
所有问题
当前搜索:
高压额定电流怎么算
变压器
额定电流怎么计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的
高压
侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
计算
变压器
高压
侧过载
电流
和低压侧过载电流的方法?
答:
比如说1000KVA的变压器,
高压
侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
变压器
高压
侧
额定电流计算
方法有哪些?
答:
变压器低压侧和
高压
侧
电流
的基本计算公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来
计算的
。变压器根据电磁感应的...
这种2000KVA的变压器它的
额定电流
高压
和低压是
怎么算
出来的?
答:
电流计算
公式:文中kVA(千伏安)单位是指视在功率,用符号S表示。单相电流I=SU 三相电流I=S/√3U=2000/1.732x10=2000/17.32=115.47A,二次侧电流I=S/√3U=2000/1.732×0.4=2000/0.6928=2886.84A。
6kv
高压
电机
额定电流
的
计算
方法
答:
6kv
高压
电机
额定电流
的
计算
公式为:电机额定功率÷1.732÷6000÷功率因数÷电机效率=电机额定电流。其中额定功率、额定电压、功率因数、电机效率等这些参数在电机铭牌上都有明显标示的。高压电机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油...
电压为10kv/0.4kv,容量为1600kva的配电变压器,其
高压
侧
电流
为多少
答:
电流计算
;I=视在功率S/1.732*10=1600*17.32=92.38A。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际...
10kv
高压
电机900KW
电流计算
方法?
答:
一般额定电流用以下两种方法都可以:1、已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。900KW÷10KV*0.76≈68.4A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机
额定电流计算
。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。2、用以下公式计算:额定电流=额定功率÷额定...
额定电流计算
公式?
答:
计算额定电流
的公式:额定功率P等于额定电压V乘以额定电流I , 即P=VxI ,所以额定电流I就等于额定功率P除以额定电压V , 即I=P/V 。在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。部分电路欧姆定律公式:I=U/R 其中:I、U、R——三个量是属于同一部分...
怎么
能算出变压器的
高压电流
和低压电流
答:
如果是单相变压器。
高压电流
I1=P(变压器容量)/U1(高压电压)低压电流I2=P/U2(A)如果是三相变压器。高压线电流I1=P/1.732/U1(高压线电压)低压线电流I2=P/1.732/U2(低压线电压)(A)
10KV的450KW (4级)电机,
额定电流
是31A,
怎么算
出来的啊?
答:
所给数据算出线
电流
为31A正确,因为三相电机功率的
计算
公式为:P=√3UIcosφ 式中U表示为线电压、I表示为线电流,cosφ为电机的功率因数关系。代入所给数据 450KW=√3x10KVxIcosφ I=450KW/(√3x10KWxcosφ)=25.98/cosφA 电机的功率因数一般在0.8-0.9之间,如取0.84,线电流就是31A....
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电机过负荷电流怎样计算
高压过载电流计算公式
高压整定电流计算
高压风机电流计算