答:
电流
I=P÷√3÷U÷cosφ÷η 按功率因数cosφ=0.85,效率η=0.95考考。电流I=1500÷√3÷10÷0.85÷0.95=107A
...额定容量为800kw,功率因数0.8,
计算
电动机的
额定电流
是多少...
答:
电动机
额定电流
In=Pn/1,732/Un/cosφ/η=800/1.732/6.3/0.8/0.9=101.8A 上述结果是按效率η为0.9
计算的
,如果效率比0,9高或低点,额定电流会相应的偏小或大点。
10kv315kw
高压
电动机
额定电流计算
公式 每1kwh耗电量是多少?
答:
Ie=P/Ue/√3/cosφ/η Ie→电动机
额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:315000(W)/10000(V)/1.732/0.9/0.9 ≈22.45(A)每1KWh的耗电量就是...
...kvA这三类型号的变压器
额定电流
和电压
怎么算
答:
如果是一般的施工用的变压器,那么:高压额定电压为10KV(带±5%或±2 * 2.5%调压),低压额定电压为 0。4KV。变压器的额定电流为:额定容量 S / (额定电压U * √3),400KVA变压器的
高压额定电流
I1 = 400 / (10 * √3) = 23。09 A 低压额定电流 I2 = 400 / (0.4* √3) =...
高压
电工考试,
额定电流
是
怎么
回事?
答:
综述
高压额定电流
是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,...
10KV变压器高低压侧
电流怎么算
答:
3、粗略估算法。
高压
侧
电流
=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式
计算
法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--...
干式所用变的
高压
侧
额定电流
是17.34/5.5是啥意思
答:
比如容量为1000KVA的变压器,
高压
侧
电流计算
值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导。比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)x57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)x1443.42=2309.427A。3、粗略估算法 高压侧电流=变压器容量/20,低压...
高压
电机
额定电流怎样计算
,怎样速算
答:
额定电流
=额定功率/额定电压/1.732/功率因数/机械效率
315KVA的变压器
高压
与低压的
额定电流
是好大。及
计算
方法
答:
三相电功率
计算
公式:P = √3 I V COS P:功率 单位 瓦(千瓦)√3:1.732 I:电流 ( 初级或次级) 单位:安培 V:电压 ( 初级或次级) 单位:伏 COS:功率因数
高压
(10KV)侧
额定电流
:I=P/1.732/U=315/1.732/10≈18(A)低压(0.4KV)侧额定电流:I=P/1.732/U=315/1....
变压器
如何计算电流
?
答:
三相变压器的一、二次电流怎么计算啊,计算公式是?很简单S=1.732*U*I ,得到:I=S/(1.732*U) 比如变压器容量S=1000KVA,
高压
侧10.5KV I=54.99 A 低压侧 400V I=1443A 变压器
额定电流怎么计算
?初级是额定功率的0.06倍,次级是额定功率的1.4倍。变压器的
额定电流怎么算
? 详细??变压看似...