消防管道严密性试压数值

如题所述

第1个回答  推荐于2016-01-31
条款如下:
GB 50261—2005自动喷水灭火系统施工及验收规范
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
二者作用和意义不同,实际操作中可以按先做强度试验,合格后泄压至工作压力,并稳压24小时视作严密性试验!追问

我问的是具体的数值哦,不是一般的检测规范,因为我们的图纸上没有给出明确的数值,报审的时候填的是,气密。0.8.;强度1.4,不知道对不对,想问下一般是多少

追答

严密性试验压力只能是设计工作压力,图纸上不可能出这么低级的错误,不给定设计参数怎么知道施工。你说的气密,为什么是气密,消防管道具体是那个系统,消火栓,喷淋。
另,所有管道的严密性试验压力都是设计工作压力。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-16
自己测试