00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线规范
防雷
接地
引下线
如何做?
答:
防腐措施应符合本
规范
第4.1.6条的要求。注:利用建筑构件内钢筋作
引下线
应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。第4.2.3条 建筑物的消防梯、...
防雷引下线
的要求
答:
1. 扁钢截面应不小于25mm×4mm;圆钢直径不小于12mm。2.
引下线
应位于地面以上1.5~1.8米处设置断接卡子或测试点(单条引下线除外)。断接线卡子使用的螺栓直径应不小于10mm,并应配备镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3. 当使用主筋作为暗敷引下线时,每条引下线应至少包含两根直径为16mm的主筋或四根直...
三类
防雷
建筑物人工
引下线
的间距是多少
答:
《建筑物
防雷
设计
规范
》GB50057-2010 第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。但引下线的平均间距不应大于25m。
防雷
接地有哪些要求?
答:
6、防腐油漆完整避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷防锈漆。7、屋面所有金属构件或突出物需与避雷网可靠连接。8、接闪器与
防雷引下线
需采用焊接或专用卡接器连接,防雷引下线与接地装置采用焊接或螺栓连接。防雷引下线处刷黄绿漆并做明显标记。
关于
防雷引下线
,下列描述哪些项是正确的?()
答:
【答案】:A、C、D《建筑物
防雷
设计
规范
》(GB 50057—2010)第5.3.2条规定,明敷
引下线
固定支架的间距不宜大于本规范表5.2.6(见题解表)的规定。第5.3.3条规定,当独立烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm。第5.3.4条专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径...
当高度在15m及以上烟囱的
防雷引下线
采用圆钢明敷时,按
规范
规定其直径应...
答:
【答案】:C 根据《建筑物防雷设计
规范
》(GB 50057—2010)第5.3.3条规定,
防雷引下线
宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。当独立烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。
建筑物防直击
雷引下线
在一.二.三类
防雷
措施中有何区别?
答:
应采用
引下线
接地一次。1 所有接闪杆应采用接闪带互相连接。2 引下线不应少于两根,并应沿建筑四周均匀或对称布置,其间距不应大于1 2 m.第二类
防雷
建筑物外部防雷的措施:4 .3 .3 专设引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀对称布置,其间距不应大于1 8 m 。当仅利用建筑物四周的钢柱或...
避雷
引下线
的间距,跟建筑是几类
防雷
有关吗?音现象间距是在多少米呢...
答:
与
防雷
类别有直接地关系,因为防雷类别不同采取的防直击雷措施也不同。建筑物防雷类别根据使用性、重要性及发生雷电事故的可能性和后果分为三类。第一类
引下线
的间距 要求引下线间距不大于12M 采用独立避雷针或架空避雷线 第二类引下线的间距 要求引下线间距不大于18M 采用避雷针或避雷带(网)第三类引...
第三类
防雷
建筑物
引下线
有什么规定?
答:
4.4.4
防雷
装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。4.4.5 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为
引下线
和接地装置,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护...
铝合金窗
防雷
接地要求多少米高?什么
规范
?
答:
在《<建筑物
防雷
设计
规范
>GB 50057-2010》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时,尚应采取下列防侧击的措施:应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并应与
引下线
相连。2、30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接。3、第二类防雷建筑物高于45m时,应采取下列...
1