根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,以下室内消火栓配置的做法不符合要求的是()。

A.轻便水龙配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪
B.配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度为25.0m
C.消防软管卷盘配置内径为ф16的消防软管,其长度为30.0m
D.室内消火栓与消防软管卷盘设置在同一消火栓箱内

【答案】:C
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求:1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;2应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;3宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。