00问答网
所有问题
当前搜索:
接地引下线
防雷
接地引下线
如何做?
答:
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然
引下线
并同时采用基础
接地
体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接...
跪求几个名词解释,1.
接地下
引线。 2.接地体。3.连接端。 是不是电力...
答:
2.
接地
体 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体,简单理解为就是水平接地极与垂直接地极(经常用扁钢作接地网,也就是接地体,接地体有扁钢、铜线、铜包钢绞线)3.连接端 从
引下线
断接卡或换线处至接地体的位置;或从接地端子、等电位连接带至接地体的位置。整个电力接地系统由这些部分组成。
接地线
与防雷
引下线
是否可以连一起
答:
不可以,没有明确规范!只要不连接在一起就行,虽都
接地
但作用不同!一是防漏电,一是防雷击,接在一起会有所影响的
防雷
接地引
上线和
引下线
区别
答:
防雷引下线:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。
接地引下线
:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地...
建筑中的避雷
引下线
、等电位联结和
接地
有什么区别?具体的定义是什么...
答:
引下线
指连接接闪器与
接地
装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。 .接地为防止触电或保护设备的安全,把...
110kv铁塔
接地引下线
的作用
答:
用于将雷电流从接闪器传导至
接地
装置的导体。一套完整的防雷装置包括接闪器、
引下线
和接地装置。引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体,为接闪器承受的大电流提供良好的接地通路。在建筑物四周及部分中间的柱子内布置引下线。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
变压器及主设备的
接地引下线
有什么要求?
答:
变压器
接地引下线
基本要求:1)有一定的机械强度;2)有一定的防腐能力;3)截面满足短路电流的热稳定性要求。4)用钢绞线 作引下线,其截面积不得小于25mm²。铜绞线作引下线,截面积不小于25mm²,镀锌圆钢 应不小于直径12mm,镀锌扁钢应不小于40mm*4mm。5)接地引下线与...
接地引下线
是什么
答:
接地引下线
:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地引下线!问题四:变压器及主设备的接地引下线有什么要求? 1.接地引下线;镀锌圆钢应不小于直径12mm,镀锌扁钢应40mm*4mm...
接地线
与
引下线
区别
答:
一、性质不同 1、
引下线
:连接接闪器与接地装置的金属导体。2、
接地线
:直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。二、分类不同 1、接地线 (1)接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。(2)...
防雷
接地引下线
规范
答:
1、为了减少
引下线
的电感量,引下线应以较短路径
接地
。对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。2、求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402mm2,当钢筋直径为10mm及以上时,要求将四根钢筋并在一起使用,此时的截...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设备接地引下线
避雷引下线
防雷接地引下线规范
10kv接地引下线
接地线和接地引下线
接地引下线形式
接地引下线什么样
接地引下线保护装置
接地引下线埋深