谁能告诉我建筑中的
避雷引下线
、等电位联结和接地有什么区别,具体的定 ...
答:
避雷引下线
:避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。 等电位连接:《雷电与避雷工程》一书对等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管...
避雷引下线
注意事项
答:
在安装
避雷引下线
时,需格外注意以下几点:首先,焊接连接可能存在质量问题,如焊口夹渣、咬肉、裂纹或气孔,以及药皮处理不干净。为确保规范,任何不符合要求的焊接面都应进行修补或更改。其次,防锈漆的涂刷不可忽视,如果发现有遗漏,应立即补刷,以保护引下线免受锈蚀影响。引下线的安装应保持垂直,...
防雷装置的
引下线
主要由明敷于建筑物表面由上而下的()构成。2010_百度...
答:
【答案】:A、B、C 本题考核的是防雷保护装置的组成。防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,主要有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的
避雷引下线
,还有利用建筑物钢筋混凝土立柱中的一对钢筋作引下线。
防雷检测中
避雷
带和
引下线
是否都要设?
答:
条件允许的情况下,每个
引下线
均设置。用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土,或用FCR3000G钳形防雷接地电阻测试仪直接卡住接地线测试。接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计...
避雷
小课堂:江苏规范解读
答:
避雷引下线、断接卡子、角钢接地极、避雷网、柱主筋与圈梁焊接,这些都是建筑中常见的接地系统。本文将为大家介绍江苏省的计算规则,帮助大家更好地了解这些接地系统。
避雷引下线避雷引下线
是指屋顶上的“箭头”,它斜45°指向乡下,顺着柱内钢筋下来。数数屋顶上有几个箭头,就是几根引下线。有的箭头是两根钢...
什么是防雷
引下线
的跨接
答:
避雷引下线
是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω...
什么叫做防雷
引下线
自然引下
答:
防雷引下线自然引下指的是通过
避雷引下线
的方式将接收的雷电流引向接地装置。防雷引下线的相关要求:1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于4mm,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的以下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm...
防雷
引下线
利用柱筋作为接地体,柱筋用套筒连接的要不要做跨接?_百度知...
答:
兼做
引下线
的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。将
避雷
针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。
房屋防雷接地怎么做
答:
房屋防雷接地怎么做 1、为了避免被雷电直接击中,一般都需要使用
避雷
针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋屋顶上,并且需要把
引下线
沿着房屋墙壁进行敷设。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆...
避雷
针的安装,要求在
引下线
离地面( )m处加断接卡子。
答:
【答案】:C 本题考查的是电气工程。根据烟囱的不同高度,一般安装1~3根
避雷
针,要求在
引下线
离地面1.8m处加断接卡子。