10kv高压电表怎么算电量
10kv高压电量计算
公式
答:
计量表当月表指数减上月表指数,得数乘以电流互感器比数(300/5)=60再乘以电压互感器比数(10000/100)=100最后得数就是用电度数
。实际计算公式,当月用电数x60x100=用电度数。有电压互感器和电流互感器的,再接到电能表上计量用电量,比如变电站内的10KV线路,电压互感器变成100V到电能表,电流...
10千伏安
高压
电是
怎么计算用电量
的?
答:
高压
计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计
电量
800*190.4=152320kWh。低压计量电量的
计算
:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此
表
从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。...
请各位电力工程师帮个忙,给我说一下
高压
配电室里面的
电表怎么
看?
答:
估计你描述的是一只10KV计量表计。
计算方式为(当月抄见总有功电量-上月抄见总有功电量)*电压比*电流比=当月实用有功电量
例如:当月总有功抄见161.63;上月电量为100;电压比10000/100;电流比50/5。求当月有功总 (161.63-100)*100*10=61630KWH 当月实用61630KWH(度)...
根据
10KV高压
进线柜的
电能表的
读数
怎样计算
电能?
答:
高压计量电能=CT比*PT比*电能表计量的电能假设CT为2000:5
,CT比为40010kv高压使用的是100V的电能表,PT比为100.电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码)。
某
10KV
高供高计用户接50/5电流互感器,则用户实际
电量
为??过程...
答:
二次电压为100v,倍率=10/0.1*50/5=1000倍,
用读数乘以倍率就是实际电量了
!
...就是
10KV高压
计量
怎么算
总
电量
。
电能表
是三相三线式的型号为DSSD188...
答:
10KV高压电量
的
计算
比较简单,就是用考核期
电能表的
读数差,乘以电能计量附件的倍率;如果上个月你抄表是X1,本月你抄表是X2,则本月电能表的读数差为X2-X1;电能计量附件包含电压互感器和电流互感器,当供电电压固定在10KV时,电压互感器的倍率就是10000V/100V=100固定了;电流互感器的变比可以去...
10kv高压
计量
怎么算
答:
???是电费~!还是表的安装~!
用电量
=
电表
读数*电流互感器倍率*电压互感器倍率 电费为(1)基本电费 + (2)电度电费 + (3)力率电费
高压电柜电费
怎么算
的,
10kv高压
输入使用互感器200/5,该
怎样算
电费...
答:
回答:
高压
计费为额定电压100V额定电流5A的
电度表
。如果
电表
铭牌上没有标示互感器变比,那么实际
用电量
等于电表抄见
电量
乘以电流互感器变比再乘以电压互感器变比。如果电表铭牌标示了电压互感器和电流互感器变比,那么实际使用互感器变比与铭牌标示一致时,电表的抄见电量就是实际用电量。如果实际使用互感器变比与...
10KV电表
,有功28KWh,无功56KVarh.电压100V,电流互感比100/5.请问
电量
...
答:
没告诉时间,无法
计算电量
。不过我告诉你计算方法:你的
电度表
要乘一个倍率,这个倍率是;C=电压互感器变比X电流互感器变比 即C=KptXKct=10000/100X100/5=100X20=2000
电表
的电量就该这样算:上月电量=(本月止度-上月起度)X2000 也就是说你的电表走了2个字,你实际用了4000度电。另外你用...
高压
计量
10kV
,10O-2O0/5
如何计算用电量
?
答:
电压变比10000/100=100倍;电流变比100/5=20倍,如果用200互感器电流变比200/5=40倍,
计算电量
时,需要用
电度表
字数×电压变比×电流变比。