00问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机的额定电流多少安
11千瓦电机额定电流
是
多少
?
答:
11KW电机的额定电流为28.8A
,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
请问11KW
的电动机额定电流多少
?
答:
Ie=11KW/(√3x380Vx0.8)=20.9A
空载电流 对于空载电流,没有很精确的公式计算,但有两个计算方法可参考。1、瑞典公司推荐公式:I0 =2Ie (1-cosφ)其中:I0是空载电流,Ie是电动机额定电流,cosφ是电动机功率因数。I0 =2x20.9x0.2=8.36A 2、经验公式:I0 = Ie cosφ (2.26 ...
一台
电动机的
功率是11kw,是
多少安
?
答:
11KW
电动机的额定电流
Ie:1、额定电压是380VIe=11KW/(根号3x380Vx0.8)=21A2、额定电压是220VIe=11KW/220V=50A
11千瓦电机
参数设置
答:
11千瓦电机的参数设置方法如下:1、额定功率:11千瓦。2、额定电压:380伏。
3、额定电流:20.4安培
。4、额定频率:50赫兹。5、额定转速:1440转/分。6、功率因数:0.85。7、效率:高于90%。
11kw
电机额定电流多大
?
答:
2.
11
*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,
电机的
保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考虑下接触器电流值吧!一般选择是0.95——1.3倍电机
额定电流
值。
11千瓦的
3相
电机
1000米距离要用
多大
的3芯电缆线
答:
11千瓦
的3相电机1000米距离要用25平方的3芯铜电缆线。11KW
电机的额定电流
为I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732x0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。电机允许的最大电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V。单相每相线电压降为:U=26.6V/1....
11kw
电机
最大电流可负载
多少安电流
答:
11kw
电机额定电流
在22.5A左右,当负载变大时电流也随之变大。短时使用电流别超过30A为好(这种情况下通电时间应限制在半小时之内)。
11千瓦电机
用
多少
平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线,11KW的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw
的额定电流
I=P/1.732UcosΦ=
11
/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦电机
用几平方的线?
答:
11千瓦的
380伏三相交流电
电流
约为二十一安左右。架空线400米范围内,1.5平方铜线即可,或者2.5平方铝线也可以,如果遇到地埋、穿管、高温场合或者超过距离需要加一档。
11千瓦的电机
需要
多大
空气开关呢?
答:
32左右的空开。三相电: 一个
千瓦
两个电流。11KW
电机额定电流
在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11千瓦24安电机最低电流
11kw2级电机额定电流多少安
11千瓦电机额定电流
11kw电机整定电流
11千瓦三相电机额定电流
11千瓦电动机额定电流是多少
11kw电机额定电流多少安正常
11千瓦三相电机电流多大正常
11kw电机电流多少A