00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器容量
三相变压器
铭牌的
容量
是1250kvA,是指单相电流还是三相电流之和呢...
答:
你好:——★1、三相变压器的容量,是输出电压与输出电流、还有根号 3 的乘积,是三相变压器的总容量,单位是:千伏安。——★2、
三相变压器容量
1250 KVA ,是变压器的视在功率,而不是 “电流” 。所以【不能认为是 “三相电流之和” ,而是三相容量之和】。
一个小区用
三相变压器
,
变压器容量
应该怎样选择?
答:
小区用电
变压器容量
的计算和选择 1、变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成
三相
四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1。2、732,变换为三相四...
变压器
知识
答:
根据中学的电路知识,单相变压器的容量=电压*电流;三相变压器的容量=根号3*电压*电流;已知
三相变压器容量
=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;根据公式三相变压器的容量=根号3*电压*电流(S=√3*U*I)推导出一次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A 二次电流I=S/(√3*U)=1250/1....
4栋楼房共500户,一户用电是3KW,采用3相4线制应该用多大
变压器
答:
共500户,一户用电是3KW,单相1500KW,三相功率是:500KW 工作电流大约是:950A 选用
三相变压器容量
:658KVA 根据变压器容量选用630KVA少了一点,所以,应选用800KVA的变压器。
三相
三绕组
变压器
的额定
容量
,这里有写30000/30000/20000,请教一下谁...
答:
高压110kV绕组
容量
是30000KVA,中压38.5kV绕组容量30000KVA/低压11kV绕组容量20000KVA。
三相变压器
的
容量
为什么是√~3×V×I啊 怎么推出来的??
答:
呵呵,这个太好理解啦 1)功率P=UI 这是单相的功率计算公式 2)对于
三相变压器
,你可以理解成三个单相的变压器 3)如果是星形接线,相电压U=线电压V/√3,相电流=线电流 单相的功率P=V*I/√3 那么三相的功率=3P=3*V*I/√3=√3*V*I 4)如果是三角形接线,相电压=线电压,相电流=线...
...额定
容量
为10000kVA的
三相变压器
和单相变压器的一、二次绕组的额定...
答:
三相变压器
的
容量
= 根号3 * 线电压 * 线电流 35/11kV,额定容量为10000kVA的三相变压器:一次侧线电流:10000 / (根号3 * 35)= 165 A 二次侧线电流: 10000 / (根号3 * 11)= 525 A 星形( Y)连接:绕组电流(相电流) = 线电流 三角形(D)连接:绕组电流(相电流) = 线...
10kV/400V
三相变压器
,
容量
2500kVA,求二次侧额定电流
答:
该
变压器
为电力变压器,属配电变压器系列。可运用于升压变压器并网,亦可作为降压变压器接市电400V负载。10KV/400V意味着变压器原边一次侧(初级侧)为10KV,二次侧(次级侧)为400V,用途为降压变压器,连接组别对应的是Dyn11(该连接组别广泛运用于配电变压器领域),所以400V对应的是y接(星接),二次侧对应的...
三相变压器容量
为1000KUA其中一相用电电流为1140A能承受的了吗?_百度...
答:
根据
三相变压器
的
容量
可知,每相的功率为333KVA。计算电流I=P/U=333000W/380V=876A。所以每相不能承受1140A的电流。
...再乘个根号3呢?不要简单的回答因为它是
三相变压器
哦
答:
每相绕组功率应该是该相电压乘该相电流 U是相电压220V,总功率P=3*U*I*CONФ 线电压是相电压的根号3倍 P=3*U*I*CONФ=3*380/根号3*I*CONФ*380*I*CONФ=1.7321*380*I*CONФ 用根号3了这时电压是指线电压。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
5MW光伏要多少变压器容量
农村行政村是用单相变压器吗
卡变压器规格型号价格图片
最小的三相变压器容量是多少
三相电容量怎么计算
变压器容量有哪几种
变压器规格型号价格
变压器容量和功率对照表
3KV变压器多大