00问答网
所有问题
整定电流计算
我们现在要参加一个电工技术比武在QBZ-120开关上接线,并给出一个负荷,让我们对其整定电流,假如说负荷是50KW,怎么算啊??
举报该问题
推荐答案 2009-01-09
因是真空开关,过载整定按负荷的额定电流计算:只要大于或等于50×1.2=60A即可,1.2是计算额定电流的经验系数.将过载旋钮转至0.5倍.即120×0.5=60A.
短路保护按额定电流的8-10倍整定:8×60=480A.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/TDBIIjee.html
其他回答
第1个回答 2012-10-13
负荷是50KW,额定电流约是100A,将过载旋钮旋转至0.9倍,即120*0.9=108A。短路保护按额定电流的8倍即800A。
第2个回答 2009-01-03
用欧姆定律,再加20%—30%。
第3个回答 2009-01-03
百度!
第4个回答 2009-01-03
百度! 举人!
1
2
下一页
相似回答
变压器高压侧
整定电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推...
什么叫做
整定电流
答:
整定电流是继电保护中的一个重要术语
。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路...
过
电流整定
值
计算
方法
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的
整定计算
取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作
电流整定
为4A,动作时限为0S。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
煤矿变压器
整定电流
怎么
计算
?
答:
IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系数,取0.5~1;∑Ie-其余电动机的额定电流之和。1.1.2选择短路保护装置的
整定电流计算
:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-保护装置保护范围最遥点的两相短路电流;Ue-变压器二次...
大家正在搜
人体安全电流
整定电流大还是额定电流大
已知额定电流怎么算过载整定
整定电流的kzn
660和1140电压整定算法
设备整定电流计算公式
整定值冲击电流的计算公式
开关的整定电流
整定电流选择公式
相关问题
变压器高压侧整定电流计算
整定电流的计算
整定电流值如何计算
什么是整定电流?整定电流和额定电流什么关系呢?
整定电流值如何计算
请教计算电流与整定电流的关系