整定电流的计算

三相鼠笼式电机,额定功率17千瓦,采用JR0-40/型热继电器作过载保护,其整定电流是多少。怎么算

你好:

——★1、三相电动机的额定电流为:Ⅰ= 17 KW ÷(1.732 × 380 × Cos φ × η )。公式中 Cos φ功率因数η 是机械转换效率。因功率因数、效率均未知,就以经验公式为   “千瓦乘 2 ”   计算,额定电流约为 34 A 左右。


——★2、三相电动机的热继电器整定值,一般为额定电流的 1.1 倍,启动频繁的,可以设定为额定电流的 1.2 倍。为了准确调节,应该以电动机铭牌上的额定电流为准,进行调节。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-09
因是真空开关,过载整定按负荷的额定电流计算:只要大于或等于50×1.2=60A即可,1.2是计算额定电流的经验系数.将过载旋钮转至0.5倍.即120×0.5=60A.
短路保护按额定电流的8-10倍整定:8×60=480A.
第2个回答  2014-10-05
动作时间和热元件整定电流(回复 1 | 人气 177) [引用] 2005-09-13 15:38:37.0楼主口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。

说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
第3个回答  2012-11-20
电机额定功率指额定输出功率,记为P2。
额定输入功率P1=P2/η,7.5kW高效电机效率η一般高于90%。
P1=7.5/0.9≈8.3kW;
P1=√3UIcosφ,cosφ按0.85估算,I=P1/(√3Ucosφ)=8.3/(1.732*380*0.85)≈15A。
第4个回答  2012-10-13
负荷是50KW,额定电流约是100A,将过载旋钮旋转至0.9倍,即120*0.9=108A。短路保护按额定电流的8倍即800A。