00问答网
所有问题
当前搜索:
供热管道严密性试验压力
换热站内所有系统均应进行
严密性试验
,
试验压力
是设计压力的( )倍,且...
答:
【答案】:B 本题考查的是
供热管道
强度和
严密性试验
的规定。严密性试验:
试验压力
为1.25 倍的设计压力,且不得低于0.6MPa。
供热管道
进行
严密性试验
时,
试验压力
为设计压力的1.25倍,且不小于( )M...
答:
【答案】:B 2021 P231 / 2020/2019 P230 二、
严密性试验严密性试验压力
为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa。
某
供热
管网设计压力为0.4MPa,其
严密性试验压力
为( )MPa。
答:
【答案】:D 2022版教材P157 本题涉及的考点为
供热管道
功能性试验的规定。一级管网及二级管网应进行强度试验和
严密性试验
。强度试验的
试验压力
为1.5倍设计压力,且不得低于0.6MPa,其目的是
试验管道
本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa,它是在各管段...
某
供热
管网的设计压力为1.6MPa,其
严密性试验压力
应为( )MPa。_百度知 ...
答:
【答案】:D 本题考查的是
供热管道
强度和
严密性试验
的规定。
供热管网的严密性试验的试验压力
为1.25倍的设计压力,且不得低于0.6MPa,本题试验压力为1.6MPa×1.25=2.0MPa,选项D正确。
某
供热
管网设计压力为0.4MPa,其
严密性试验压力
( )。
答:
【答案】:D 2021 P231 / 2020 P229 / 2019 P230 三、严密性试验:(4)
严密性试验压力
为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网和
供热
站内
管道
及设备,在试验压力下稳压1h,前后压降不大于0.05MPa,检査管道、焊缝、
管路
附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形,则为合格;二级管网在试验...
采暖
水压
试验严密性
是多少?
答:
一般是设计
压力
的1.5倍,如果没有设计压力,你需要按照阀门上标注的1.5倍做
严密性试验
供热管道严密性试验
介质是什么?
答:
供热管道严密性试验
介质是水。为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。标准 (1)室内或厂房内部的管道和设备的
试验压力
为煤气计算压力加15kPa,但不少于...
市区
供热
工程管理质量概述?
答:
严密性试验;
严密性试验压力
为2.0Mpa,严密性试验应在试压范围内的
管道
,设备等均已安装完毕,固定支架达到强度,并已进行沟槽回填后进行,严密性试验升压至试验压力并趋于稳定后,应详细检查管道焊缝,
管路
附件及设备等无渗漏,稳压在1h内压降不大于0.05MPa,即为合格。回填工程 在管道及井室验收合格后,要求...
二级建造师问题
管道
强度试验与
严密性试验
答:
供热管道
功能性试验分为强度和
严密性试验
,两者都是
压力试验
,强度试验合格是进行严密性试验的前提条件。强度试验是超过设计参数的压力试验,在管道安装后、设备安装及防腐保温施工前进行,用以检查管材的力学性能。强度试验是超压试验,对管道有损失,不宜反复多次进行。严密性试验是略超设计参数的压力试验,...
市政燃气
管道
气密
性试验
能用水作为介质吗?设计
压力
1.6MPa
答:
设计
压力
1.6MPa,进行气密性实验室,应该用水做实验,规范上说实验压力大于0.8MPa的宜选用水做实验,为了
实验的
安全,应用水做实验。但要考虑怎么把水排出的问题,最好是通球
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
供暖管道试验压力
供热管道水压试验
采暖管道压力
热力管道压力试验标准
供热管道功能性试验的规定
燃气管道严密性试验压力
供热管道气密性检验的压力为
燃气管道强度试验
压力管道gb1和gb2区别和范围