等电位连接安装02d501
等电位
接地箱可以和配电柜里的接地总母排用电缆
连接
吗? 关于等电位箱...
答:
可以。可以参考92DQ13-1-70等电位做法,局部等电位做法参见92DQ13-1-79 国家建筑标准设计图集:
等电位联结安装
(
02D501
-2)建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)参见27节建筑物等电位联结
卫生间局部
等电位
端子板材质及厚度有什么要求?
答:
不大于0.6m×0.6m的网格,要使用紫铜。《
等电位联结安装
》(
02D501
-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位措施是人身安全的一个部分。进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在...
局部
等电位
LEB端子板与建筑物钢筋网
联结
的做法?
答:
1.根据
02D501
-2
等电位联结安装
图集第16页“浴室局部等电位安装示例”中的图示,LEB排与“本层建筑物钢筋网”的联结,只与局部范围内本层钢筋网的两根筋相联结,即最外面一根纵筋和与该纵筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与...
卫生间的
等电位连接
问题(施工时)
答:
不是的,卫生间内的
等电位
电位连结是只管卫生间内的,不管其他房间内的东西
卫生间
等电位
接地电阻值要求
答:
浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《
等电位联结安装
》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》
02D501
-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未...
卫生间的接地线与leb
连接
用多大的线
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的第3.11.7条中规定:等电位接地采用铜线时,其截面积不应小于2.5mm²。
02D501
-2《
等电位安装
》的16页中,卫生间等电位接地线采用4mm²的铜芯线。采用2.5mm²以上的铜芯线就可以了。
总
等电位
与局部等电位是什么东西
答:
图纸上看到总等电位、局部等电位不知道是什么东西 等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《
等电位联结安装
》(
02D501
-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的...
请教高手:煤气管道可以
等电位连接
吗?
答:
肯定是不可以的,我们通常所连的保护线,是要
连接
到大地,深度和大地电阻值也是有要求的,要达到多深、电阻值的大小这是有规定的。煤气管虽然也是和大地相通,但是在深度和电阻值这二方面要比保护线差远了。所以这是不可取的。
高层幕墙内的门窗是否要接地
答:
墙面装饰层或抹灰层施工前进行,连接导体应采用截面不少于100平方毫米的钢材,用铆钉或螺钉紧固于窗框上。连接导体引出端应采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,连接导体引出端与防雷装置引出线进行搭接焊接时,搭接长度必须≥50mm,满焊缝。详见图集《
等电位联结安装02D501
-2》...
等电位
箱
答:
等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《
等电位联结安装
》(
02D501