1600的变压器额定电流多少
1600变压器
能承载
多少
千瓦
答:
一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A
92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1600
kva
变压器额定电流
是
多少
?
答:
1600kva变压器额定电流是2310A
。三相变压器的额定输出功率为视在功率,额定电流计算公式为:变压器容量(KVA)÷(1.732×二次额定输出电压)。1600KVA三相变压器,它的额定输出电流为:1600KVA÷(1.732×0.4KV)=2309.5A。含义 变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压...
变压器
容量在
1600
KVA(10KV/0.4KV)高压侧
电流
互感器变比应选择
多少
...
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),
高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A
。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
干式电力
变压器额定
容量是
1600
KVA电压是20正负3*2.5%/0.4KVA功率50HZ短 ...
答:
1600KVA的变压器额定电流为2309A
,如果功率因数达到0.9,可以拖动1440KW的负荷,假如功率因数只有0.7,那么只能带动1120KW。关键看你的设备的效率及无功补偿(也就是说功率因数越高,带的负荷越大,反之,越低就带的越小)。
1600变压器
最大负荷
电流
是
多少
答:
2310a
。1、以平均功率因数0.8计算,1600kva变压器可以为负载提供1280kw的有功功率。2、假设输出电压为400伏,则其额定电流约为2310a。3、因此,在正常情况下,1600千伏安变压器的最大负荷电流约为2310a。
请问一千六百KVA的高压
变压器
,满负和
的电流
是多少?没小时能
用多少
度电...
答:
按常见的10KV/0.4KV变计算,1600KVA变,高压满负荷电流为1600/10/1.732=92.38A,低压满负荷电流为1600/0.4KV/1.732=
2309A
。满负荷电流就是变压器能够带的最大电流,任何用电设备不能超额定电流表长期运行,因此满负荷电流就是变压器的额定电流。至于一小时能用多少电决定于您的负载大小和负荷的...
10KV主变,一台
变压器额定
容量
1600
KVA,他有
多少电流
载量可以用?他的工...
答:
1600
KVA
的变压器
低压侧的
额定电流
是2309.46A;短时间可以超过额定值,变压器的容量是1600KVA,功率大约为1600×80%=1280KW。
请问一台
1600
KVA
的变压器
。10KV接点。距离800米?应该用
多大
的铝芯高压...
答:
1600
KVA
的变压器
,10KV接点,
额定电流
:92.4A 距离800米选用 铝芯高压电缆面积:70平方毫米
1600
KVA
的变压器
,
额定电流
2300A,是三相的总合2300A还是每相可以带2300...
答:
1600
KVA
的变压器
,
额定电流
2300A,指的是每相额定电流为2300A。
1600
kva
变压器额定电流
是
多少
答:
1600kva变压器额定电流是
2310A
。国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3UI计算。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定,若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和...