变压器额定电流怎么计算
?
答:
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)高压侧:500*0.058=29A 低压侧:500*1.44=720A 可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A 不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流...
知道
变压器的
容量
如何
能很快算出来它
的额定电流
?
答:
你好:1一般知道
变压器
容量(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是
额定电流
。2 如上100*1.5=150A安电流。3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。仅供参考!
变压器
最大负荷
电流怎么计算
?
答:
变压器额定电流
I=容量KV/KV/1,732=额定电流 如I=1000KVA/0,4KV/1,732=1443A 最大电流就是变压器超负荷运行电流为额定容量的115 1443AX115%=1659A
单相
变压器额定电流计算
答:
变压器额定电流计算
公式 对单相变压器: I1N = SN / U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载 时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。SN为变压器额定...
这种2000KVA的
变压器
它
的额定电流
高压和低压是
怎么算
出来的?
答:
电流计算
公式:文中kVA(千伏安)单位是指视在功率,用符号S表示。单相电流I=SU 三相电流I=S/√3U=2000/1.732x10=2000/17.32=115.47A,二次侧电流I=S/√3U=2000/1.732×0.4=2000/0.6928=2886.84A。
三相
变压器
求
额定电流
答:
1、根据
变压器
容量和额定电压
计算
额定电流的公式:2、则该变压器35kV侧
的额定电流
为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
...
计算变压器
一、二次
额定电流
?公式是什么
怎么算的
谢谢
答:
一次
额定电流
为100/10/1.732=5.77A 二次额定电流为100*1.44=144.34A
变压器
容量和
电流怎么计算
?
答:
问题二:总装机容量2380kW,
计算电流
大概有多少?
怎么计算
的? 题目中没有电压,所以无法计算电流。I=总容量/1.732/电压/功率因数,对于小负荷来讲,功率因数建议取0.8 问题三:知道
变压器的额定
容量,
如何计算
它
的额定电流
? 低压400V的配电变压器速算:每千伏安按1海44A,每百千伏安144安
电流计
...
一个关于
变压器
与功率、
额定电流
关系的问题
答:
额定电流
(I)=
变压器
容量/(√3×电压) 是对的,I = S /(√3 x U );所以,当容量是100KVA时,功率P=100 x 0.8 =80KW,而不是138KW;额定电流=100/ (√3 x 0.4)=144A ; 如以功率近似
计算
,则 80KW应为160A,也差不太多,因为,每千瓦2安是指交流电动机来说的,不是...
...它ABC三相的每相最大能承受多大的
电流
,
怎么计算
出来的?
答:
630KVA
变压器
,低压侧额定电压400V,根据容量S=1.732*电压*电流可以
计算
出
额定电流
I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安 每相最大能承受的长期电流就是9100A 允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)...