00问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器的额定电流
如何计算变压器电流
答:
案例:例如1000KVA的
变压器
,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。那么对于1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧...
三相
变压器的电流怎么计算
的?
答:
三相
变压器的电流计算
公式为:Ie=Pe/Ue/√3。式中,Ie=变压器
额定电流
;Pe=额定功率;Ue=
变压器额定
输出电压;√3一般取1.732。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低...
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器的
KVA
怎么
换算成
电流
A
答:
KVA是容量单位,A是电流单位。单相
变压器
,额定KVA除以额定电压(V),再乘以1000,就是
额定电流
A。三相变压器,额定KVA除以额定电压(V),再除以1.732,再乘以1000,就是额定电流A。
变压器容量*1.44=
变压器额定电流
这个公式是
怎么
得出来的 有什么依据...
答:
这是专用于低压额定电压是0。4KV(400V)的三相变压器低压额定电流的估算公式。
变压器的额定
容量S =√ 3 * 额定电压U * 额定电流I 额定电流I=额定容量S / (√ 3 * 额定电压U)= 额定容量S / (√ 3 * 0。4)= 额定容量S * 1。4434 = 额定容量S * 1。44 按上述公式
计算的额定电流
...
变压器测算
电流怎么计算
,1千伏安
变压器电流
是多少
答:
单相
变压器计算
公式:I=S÷V, S:
变压器的
视在功率,单位是VA,V:
变压器额定
电压,单位是V。如变压器的高压侧电压为220V,低压侧电压为110V时,则高压侧
的额定电流
为:I=S÷V=1000÷220=4.545A,低压侧的额定电流为:I=S÷V=1000÷110=9.09A,
变压器电流计算
公式
变压器如何计算电流的
多少
答:
1、根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 。
变压器的额定电流
计算:2、一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。3、二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。特别说明:通过以上关于变压器电流计算公式 变压器
如何计算电流
的多少内容介绍后,相信大家会对变压器电流...
高压
变压器电流怎样算
?
答:
三相变压器
额定电流
的
计算
公式为:Ⅰ=
变压器额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
谁帮我算一下1000KVA的
变压器额定电流
是多少
答:
三相
变压器的
容量为S:S=√3UI 式中U为额定线电压,I为额定线电流。按此公式1000KVA的变压器
额定电流
为:I=1000000/√3U 只要知道电压,代入公式即可求得电流,如线电压1000V,额定电流为577A.
知道
变压器的额定
容量,
如何计算
它
的额定电流
?
答:
如果是电力
变压器
,
其计算
方法:额定电流=额定容量÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,
其额定电流
=1250000÷1.732÷400=1804A