00问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器的额定电流
...额定容量S=5000KVA,+U1/U2=35/10.5,求一次,二次
的额定电流
...
答:
根据变压器的额定容量和额定电压,可以
计算
出
变压器的额定电流
。具体计算公式如下:一次额定电流 I1 = S / (√3 × U1)二次额定电流 I2 = S / (√3 × U2)其中,S为变压器的额定容量,U1和U2分别为变压器的一次和二次额定电压。根据题目所给出的数据,代入公式计算得到:一次额定电流 I1 = ...
变压器的电流怎么算
的?
答:
变压器电流计算
公式是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。二、快速估算法,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
已知
变压器额定
容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4kv,试
计算
高低压侧额定...
答:
=170A(功率因数取0.85)2)
变压器
低压侧
额定电流
:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率因数取0.85)变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。从
计算
结果可以看出,...
变压器的额定电流怎样计算
?
答:
相电阻性负载,
额定电流
=额定功率÷(额定电压×根号3);三相电感性(如三相电机)负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3×功率因数×效率)。额定电流是由绕组
的额定
容量除以该绕组的额定电压及相应的系数而算得的流经绕组线端的电流。但是,组成三相组的单相
变压器
,如绕组为三角形联结,绕组的...
变压器额定电流怎么计算
?
答:
三相
变压器额定
容量S,单位kVA,一/二次额定电压U1/U2,一/二次
额定电流
I1/I2 额定容量S=√3UI,令S=1000kVA,U1/U2=10/0.4kV 一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
变压器额定电流怎么算
?
答:
如果是单相
变压器额定电流
等于额定容量除以额定电压 如果是三相变压器额定电流等于额定容量除以额定电压再除以根号3
变压器的额定电流怎么算
?
答:
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就
计算
出来了。楼主的1250KVA的必定是三相
变压器
,
其额定
电压为380V,则
额定电流
I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)答案就是1900A
变压器如何计算电流
?
答:
三相变压器的一、二次电流
怎么计算
啊,计算公式是?很简单S=1.732*U*I ,得到:I=S/(1.732*U) 比如变压器容量S=1000KVA,高压侧10.5KV I=54.99 A 低压侧 400V I=1443A 变压器额定电流怎么计算?初级是额定功率的0.06倍,次级是额定功率的1.4倍。
变压器的额定电流怎么算
? 详细??变压看似...
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
电力
变压器
一二次侧
额定电流怎么计算
?
答:
一次侧
额定电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。
变压器
是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器最大电流计算公式
变电所出口额定电流计算公式
变压器最简单的计算方法
额定电流计算公式
电力变压器的额定电流怎么算
单相变压器的额定电流怎么算
变压器的额定电压怎么算
配电变压器额定电流怎么算
变压器额定相电流怎么算