00问答网
所有问题
当前搜索:
在使用消火栓是错误的做法是
在使用消火栓
时
错误的做法是
答:
使用消防栓做法错误的是:(D)。
A.按下消防栓门锁按钮;B.拉住弹起的锁扣,用力将消防栓门打开;C.首先是用手按下消火栓报警按钮
;D.将消防水带从消防箱内取下与水管的阀门接口连接,然后拉出水带,接上消防水*头拉向着火现场;(距离不够时可续接消防水带)E.逆时针方向旋转打开消防箱内的水源阀门;F...
在使用消火栓
时,
错误的做法是
( )
答:
1、打开箱门消火栓的使用一般至少由两个人配合操作,打开箱门,取出水带和水枪
。2、将水带甩开 将水带甩开,将一个接口接上水枪,带着水枪跑向火灾现场,另一人将水带另一接扣与消火栓出水口连接,协助铺开并理直水带。3、站在火焰上风向前方人员站在火焰上风向或斜上方向有效位置,把持水枪与水带连接...
关于地铁室内
消火栓
说法,下列
错误是
( )。
答:
【答案】:D
消火栓布置应保证每个防火分区同层有两支水枪充实水柱同时到达任何部位,水枪充实水柱不应小于10m
,A选项正确;根据7.3.5 -6,消火栓口距离地面或操作基本面宜为1.1m,B选项正确;根据7.3.5 -5,地下区间可不设置消火栓箱,但应将水带、水枪等配套消防设施设置在车站站台层端部专用消防...
下列室内
消火栓
设置要求,
错误的是
( )
答:
【答案】:D 参见《建筑设计防火规范》中8.2室内消火栓系统。室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置
消火栓的
墙面成90°;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
室内
消火栓的
布置
错误的是
答:
室内消火栓的布置错误的是卧室
。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》相关规定,室内消火栓应设在明显易于取用的地点,且不应设在影响疏散的位置。卧室是用于居住的房间,在紧急情况下需要保障人员迅速疏散和安全撤离。
关于室外
消火栓
布置及安装,说法
错误的
有( )。
答:
【答案】:C 室外
消火栓
布置及安装:(1) 按其安装场合可分为地上式和地下式。地上式又分为湿式和干式,地上湿式室外消火栓适用于气温较高地区,地上干式室外消火栓和地下式室外消火栓适用于气温较寒冷地区。(2) 按消火栓进水口与市政管网连接方式分为承插式和法兰式,承插式消火栓压力1. 0MPa ,法兰...
下列关于室内
消火栓
设置的说法中,
错误的是
( )。
答:
【答案】:D。解析:建筑高度不大于 27m 的住宅,当设置
消火栓
时,可采用干式消防竖管。
...下列关于市政
消火栓的
设置和要求说法中
错误的是
( )。
答:
【答案】:D 根据《消水规》7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政
消火栓的
出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10Mpa,故D
错误
。
以下关于
消火栓的
叙述
错误的是
( )。
答:
【答案】:C C项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第12.2.2条第8款规定,隧道内
消火栓的
间距不应大于50m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m。
以下关于室内
消火栓
设置叙述中,
不正确是
( )。
答:
【答案】:A 选项A,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.5:消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入
消火栓使用
数量。故A
错误
。选项B、C、0,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.7:建筑室内消火径设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1.室内消火栓应设置在楼梯问及其休息平台和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓的使用方法简述
室外消火栓井的做法
消防栓和消火栓的区别
正确使用消火栓的步骤
隐藏式消火栓做法
消火栓井做法图集
室外消火栓保温做法
室外地下消火栓井做法
消火栓隐形门做法